請問UPS為什么不能接漏電保護器呀?   [復制鏈接]

Rank: 1

金錢
12 U幣
積分
13
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2009-4-8 10:11:42 |只看該作者 |倒序瀏覽
我機房里要裝UPS一套,但供應商說,不能接漏電保護器,請問為什么呀?哪果非要裝有沒有辦法?
分享到: QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
分享分享0 收藏收藏0 支持支持0 反對反對0

Rank: 1

金錢
14 U幣
積分
16
2#
發表于 2009-4-8 12:58:05 |只看該作者
一般情況下,UPS的輸入端不接漏電保護器,但輸出端可以接。
回復

使用道具 舉報

Rank: 7Rank: 7Rank: 7

金錢
155 U幣
積分
179
3#
發表于 2009-4-8 21:03:46 |只看該作者
一般UPS為了濾除共模干擾, L N線對地都有濾波電路,UPS工作時候,由于濾波電路電容對PE的作用,很容易導致L N線上的電流不相等,而一般漏電保護器的設置電流為60MA,大點的為300MA,很容易導致漏電保護器的誤保護.所以,一般UPS的前端是不能加裝漏電保護器的.

順便BS下2樓!
回復

使用道具 舉報

Rank: 2

金錢
46 U幣
積分
50
4#
發表于 2009-4-10 07:33:06 |只看該作者
看來2樓不是搞UPS這一行的,我在淅江一個市的電力部門安裝過14套UPS,一開始我也不知道UPS前端不能接漏電開關,所以用戶在每套UPS前都加了漏電開關,我也沒阻止。最后安裝完后,一段時間里老是有UPS前端開關跳閘。唉,后來還是不得不去把那些開關都換掉了。
回復

使用道具 舉報

Rank: 1

金錢
13 U幣
積分
15
5#
發表于 2009-4-20 15:28:52 |只看該作者
原帖由 春天里的地鐵 于 2009-4-8 21:03 發表
一般UPS為了濾除共模干擾, L N線對地都有濾波電路,UPS工作時候,由于濾波電路電容對PE的作用,很容易導致L N線上的電流不相等,而一般漏電保護器的設置電流為60MA,大點的為300MA,很容易導致漏電保護器的誤保護.所以,一般 ...

還是版主內行

點評

普羅太克  利害!!  詳情 回復 發表于 2017-9-27 11:51:38
回復

使用道具 舉報

Rank: 1

金錢
14 U幣
積分
16
6#
發表于 2009-4-20 19:41:28 |只看該作者
學習了,謝謝,我正在找這方面的資料呢。
回復

使用道具 舉報

Rank: 1

金錢
24 U幣
積分
26
7#
發表于 2009-4-30 10:37:34 |只看該作者
漏電保護開關不要接輸入電路端,但是可以接輸出端
回復

使用道具 舉報

Rank: 1

金錢
16 U幣
積分
18
8#
發表于 2009-6-25 12:01:24 |只看該作者
回復

使用道具 舉報

Rank: 2

金錢
241 U幣
積分
286
9#
發表于 2009-6-25 15:36:34 |只看該作者
版主說的太專業了!我們也只能說的很籠統!以后多多指教了!
人生中必須要做的事情就是學習進步。
回復

使用道具 舉報

Rank: 2

金錢
56 U幣
積分
65
10#
發表于 2009-6-26 10:19:37 |只看該作者
漏電保護開關是針對防止人身觸電的專用開關,中國要求廠家能達到30MA,這也是擺脫電流的最大值。
這是我從電工課上學到的
回復

使用道具 舉報

Rank: 1

金錢
37 U幣
積分
44
11#
發表于 2009-11-27 15:34:16 |只看該作者
你買的那UPS官方網站沒有資料嗎?產品手冊上應該有說明吧。深圳山特產品手冊上好像這方面的資料!
回復

使用道具 舉報

Rank: 1

金錢
33 U幣
積分
40
12#
發表于 2010-1-4 13:15:05 |只看該作者
謝謝!
奮斗+時機=??
回復

使用道具 舉報

Rank: 2

金錢
271 U幣
積分
287
13#
發表于 2010-1-8 17:16:42 |只看該作者
呵呵,版主解釋的雖然正確但未考慮UPS所帶負載漏電的情況,并且UPS是可以接漏電保護器的。不過UPS所接的漏電保護器與一般的不一樣,要求輸入端的漏電保護器額定動作電流須≥500mA,且為延時動作型,延時時間300rns以上,而一般的漏電保護器為30mA,即時動作型的。可以說所有的UPS廠家為了減少麻煩都建議用戶不加裝漏電保護器。
回復

使用道具 舉報

Rank: 2

金錢
271 U幣
積分
287
14#
發表于 2010-1-8 17:18:23 |只看該作者
呵呵,不要隨便BS人,每個人所掌握的知識都有側重點
回復

使用道具 舉報

Rank: 2

金錢
255 U幣
積分
301
15#
發表于 2010-1-19 09:44:22 |只看該作者
樓主可以參考一下產品使用手冊,如果實在解決不了的話。

打深圳山特UPS咨詢電話,山特公司會在確認機器故障的情況下,派專業工程師上

門服務。且市內24小時內響應,市外48小時響應。電話客戶服務中心:400-830-3938(手機) 800-830-3938(座機);伊頓官網:http://www.eaton.com.cn