山特C6K狀態問題求助!   [復制鏈接]

Rank: 1

金錢
58 U幣
積分
65
跳轉到指定樓層
1#
發表于 2012-6-6 17:44:18 |只看該作者 |倒序瀏覽
我這兒是酒店,有獨立的雙路變壓器,電壓肯定沒問題。昨天UPS裝上后啟動起來這個市電指示燈就開始閃,我對高低壓方面不太熟悉,請高手指點一下我該怎么做!謝謝!
按照說明書上說的如果UPS正常工作的話應該是6#負載燈、8#市電指示燈、9#逆變指示燈常亮才對,但是我的UPS8#市電指示燈從開機就是閃亮狀態。
對了,我的外掛電池為16塊松下12V24A電池。
說明書上解釋如下:
“8#市電指示燈閃爍為:市電電壓或頻率超出UPS輸入范圍”
解決方法:此時UPS正工作于電池模式,保存數據并關閉應用程序,確保市電處于UPS所允許的輸入電壓或頻率范圍。
IMG_7627.JPG
IMG_7634.JPG
IMG_7630.JPG
IMG_7636.JPG
分享到: QQ空間QQ空間 騰訊微博騰訊微博 騰訊朋友騰訊朋友
分享分享0 收藏收藏0 支持支持0 反對反對0

Rank: 9Rank: 9Rank: 9

金錢
14403 U幣
積分
15776
2#
發表于 2012-6-8 21:46:27 |只看該作者
只要是指示燈是綠色沒有其它顏色的都是正常的,市電指示燈閃是因為檢測到市電有問,但不致于使UPS轉電池工作,比如電壓范圍或頻率超限。你將市電關閉,UPS能正常轉電池工作,就沒有問題。
歡迎‘擲出窗外’,我們應有態度!

使用道具 舉報

Rank: 1

金錢
40 U幣
積分
44
3#
發表于 2012-6-8 23:06:21 |只看該作者
噢~!!!!
http://www.haokanye.com/ 將夜

使用道具 舉報

Rank: 3Rank: 3

金錢
1051 U幣
積分
1078
4#
發表于 2012-6-11 11:52:47 |只看該作者
市電零火接反了

使用道具 舉報

Rank: 1

金錢
4 U幣
積分
7
5#
發表于 2012-7-10 18:07:51 |只看該作者
先檢查市電零火線是否接反了,如果沒接反看看你們當地電壓,頻率,在這可能就是機器內的一個螺絲松動了

使用道具 舉報

Rank: 1

金錢
63 U幣
積分
77
6#
發表于 2013-11-24 22:17:22 |只看該作者
對,市電零火接反了。
我遇到好幾起這樣的問題了。


使用道具 舉報

Rank: 4

金錢
2069 U幣
積分
2472
7#
發表于 2014-9-29 20:24:13 |只看該作者
超值強帖,幫你頂,^_^











http://ppsspptv.org/sitemap.html   http://3gxh.net/sitemap.html   http://shopgo.org/  

使用道具 舉報

Rank: 1

金錢
13 U幣
積分
18
8#
發表于 2018-6-5 09:23:54 |只看該作者
市電零火線接反了

使用道具 舉報

您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 歡迎注冊ups8!

回頂部 开心农场赚钱 基金配资合法性 快赢481最近60期合并走势 什么叫胆码 怎么炒股票入门 微乐app微乐官方下载 全民欢乐捕鱼技巧 山西太行麻将下载 15选5开奖结果走 江西彩票十一选五 明日股市*走势分析 上海乐乐麻将 新版捕鱼游戏 日化投资理财平台 2019最新薅羊毛平台 买卖规则 非车联网车是什么意思